设计上是一个总空开带两个相同电机,2个电机分别有各自空开。两电机有时会单独运行,可否把总空开去掉换成接线端子?我是做设计的,不想去掉总空开,但是没找到依据。那帮做设备的就想降低成本,出了问题肯定是电气背黑锅...求大家帮忙看看

设计上是一个总空开带两个相同电机,2个电机分别有各自空开。
两电机有时会单独运行,可否把总空开去掉换成接线端子?
我是做设计的,不想去掉总空开,但是没找到依据。
那帮做设备的就想降低成本,出了问题肯定是电气背黑锅...
求大家帮忙看看
免费打赏
sunsf531
2011年05月31日 16:42:21
2楼
就像这样的箱子,只不过一个总空开下面带两个小空开。
回复
lingxuct
2011年05月31日 16:49:25
3楼
有电气线路的地方,必须有短路保护!

如楼主图中,如果去掉进线总断路器,各出线断路器上面部分的短路保护就交给上级出线断路器了,通过计算说明能达到保护的,则可以去掉,不能的则不能去掉!!!

这个计算可能较复杂,个人做法:把断路器换成刀熔,且检修时可以取下熔断器,起隔离作用,能省钱还有保护,一举两得。
回复
huajx001
2011年05月31日 16:53:49
4楼
按二级箱解释,没有总空断是不安全的,有隐患。
回复
sunsf531
2011年05月31日 16:57:53
5楼
谢谢楼上的解释,我是想找到可依据的标准。
做设计要找到设计的根本,这样才能让别人信服。
如果一台电机工作,会不会对电机有影响?
回复
huajx001
2011年05月31日 20:26:09
6楼
刚才以说了,按二级箱解释.
所谓二级箱:
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器
一般负责一个供电区域。
本案就是二台电机。
硬要找个规范套一下,也只能看一下JGJ46-2005《施工现场临时用电规范》
824.gif

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-31 20:44 编辑 ]
回复
y502x
2011年05月31日 20:56:26
7楼
支持区管和6楼兄台的说法,保留总开关可以作为分支的后备和分支开关前的保护.但提醒楼主,总开关的保护必须有延时,否则无法和分支开关分级,理由是两者距离太接近,不能靠短路流值分级..
回复
whatr
2011年06月01日 13:22:30
8楼
楼猪的意思是2个电动机共用一个保护了。


民规9.2.3条,下面1至4项条文。
电动机应装相间短路保护+接地保护
满足以下条件之一,
(此处略去N个字)
相间保护可共用一套保护电器,当数台电动机共用一套短路保护电器时,数台电动机可共用1套接地保护电器。


好像是链式供电了。要求次要设备、总电流要小于20A
回复
whooo2010
2011年06月01日 15:04:06
9楼
很简单的分级保护,如果没有总断路器,支路空开故障分不了怎么办,难道要带电操作!!
回复
qq61903522
2011年06月01日 17:05:05
10楼
这个不能去掉的 总空开关起到的作用很大;去掉以后会有麻烦的 这是分级保护
回复
gangge001
2011年06月01日 20:35:07
11楼
告诉他们什么都可以省,就是电气上不能省
回复