请问大家对一次变频水系统,主要的节能在哪方面呀?因我们公司对环境的要求相当高温度22正负1,湿度62正负1。冷机的冰水进水14.5度出水7.5度。 我现在只能从 对 冷水机的开启机台数进行合理配置。尽量少开,或不开。我始终想提高冰水的出水温度,但是环境的要求太高。容易超出温湿度范围。
请问大家对一次变频水系统,主要的节能在哪方面呀?
因我们公司对环境的要求相当高温度22正负1,湿度62正负1。冷机的冰水进水14.5度出水7.5度。
我现在只能从 对 冷水机的开启机台数进行合理配置。尽量少开,或不开。
我始终想提高冰水的出水温度,但是环境的要求太高。容易超出温湿度范围。
2楼
水泵变频后,部分负荷下水流量需求减小,可减少水泵的能耗。
回复
3楼
运行省,投资必然大,反之亦然,我们是一个孤立系统,S恒增!!
部分负荷时,末端为变流量系统,水泵降载,主机降载,省电而已,对主机要求高点而已,不知道为什么好多厂家都拿这些概念,打造绿色,节能,环保,低碳,哎,看不懂!去搞点真正低碳的东西!
回复
4楼
一次泵节能主要表现在水泵耗电这一方面,说白了就是在系统负荷要求不高时,降低系统水流量,仍旧保持合理水温差。因为如果系统负荷降低而水流量不降,那么温差就缩小了(前后温差不变的情况下,对主机的影响也不大),前提是主机本身的能量调节功能应比较完善可靠。
系统水温的确定要根据工艺要求来定,从你系统设置上来看,出水8度回水14,5度,温差6.5度,说明处于小流量大温差工况(一般常规是5度),当然只要满足你目前的工艺要求即可。
但要继续提高水温,会对工艺要求产生影响,降温受影响,去湿也受影响。
常规的冷水机组温度设置为7度出水,12度回水并不是拍脑袋决定的,就是考虑到表冷器除湿能力的
回复
5楼
当然是水泵的功率消耗少了
回复
6楼
1.水泵频率下降,电流降低节省电能。
2.冷水主机负载平稳,能效比高,节省电能与维修保养费用。(不会频繁加卸载,或频繁启动)
3.出水水温平稳,减小部份负荷时管道的压力,节省维修费用。
回复
7楼
针对楼上说的,我谈谈自己的看法
变频改造后,是否会节省维修费用,这个不一定
如果系统施工安装调试以及运行管理不质量不高,那么维修费用不降反升
回复