弱弱的问一句单相进线能用TN-C-S系统吗?
电电电
电电电 Lv.10
2011年05月31日 09:09:00
只看楼主

我见过的TN-C-S接地系统都是三相进线,弱弱的问一句单相进线能用TN-C-S系统吗?

我见过的TN-C-S接地系统都是三相进线,弱弱的问一句单相进线能用TN-C-S系统吗?
免费打赏
huajx001
2011年05月31日 09:19:56
2楼
TN-C-S系统是三相电力变压器的输出的一种接地系统.能适用于单相220V负载或二相380V负载及三相380V负载.
楼主的单相是不是特种变压器的输出呢?
即变压器只输出单相的220V?
,如果是这样,变压器输出无中性点,.不适用TN-C-S系统

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-31 09:22 编辑 ]
回复
踏雪
2011年06月01日 09:48:30
3楼
可以啊,变压器配电室处采用TN-C系统,配电室到设备采用TN-S就可以了嘛