求高人,关于砼及砂浆评定的问题
lcglcglcgl
lcglcglcgl Lv.4
2011年05月30日 23:38:41
来自于建筑施工
只看楼主

砼和砂浆的评定我一直不是很清楚,比如说22层的主体结构,砼的评定是所有22层的砼一起评定,还是要在中间划分成几部分(比如攻层评定一次吗),还有就是评定有什么作用。我的意思是:比如所有的砼试件都试压合格了,为什么还要来个评定)

砼和砂浆的评定我一直不是很清楚,比如说22层的主体结构,砼的评定是所有22层的砼一起评定,还是要在中间划分成几部分(比如攻层评定一次吗),还有就是评定有什么作用。我的意思是:比如所有的砼试件都试压合格了,为什么还要来个评定)
免费打赏
csccbjs
2011年05月31日 06:33:11
2楼

混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107一2010

3. 0. 3 混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
4.1.3 试件的取样频率和数量应符合下列规定:
1 每100盘,但不超过100 m ³的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;
2 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100 m ³时其取样次数不应少于一次;
3 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m ³ 时,每200 m ³取样不应少于一次;
4 对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。
4. 1. 4 每批混凝土试样应制作的试件总组数,除满足本标准第5章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。