户外10kv架空线路是否一定要在电讯等低压线上方吗?
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年05月30日 23:11:34
只看楼主

急求问:户外10kv架空线路是否一定要在电讯等低压线上方吗?如果在下方应采取怎样措施。有规程规定吗?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-30 23:14 编辑 ]

急求问:户外10kv架空线路是否一定要在电讯等低压线上方吗?如果在下方应采取怎样措施。有规程规定吗?

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-30 23:14 编辑 ]
免费打赏
huajx001
2011年05月31日 08:17:43
2楼
只能在上方,不能在下方.
具体规范不记得,大致意思是,架空线路应由高向低排列.其中还有间距等.
回复
boeing_s
2011年05月31日 09:19:44
3楼
别人低压线路检修的时候还要通过高压线路,本来就不合理
回复
wilsonaa
2011年07月29日 08:56:55
4楼
高低压同杆有点不太好
回复
米克
2011年07月29日 09:04:54
5楼
从安全角度讲,是必须的!
回复
jlccdwy
2011年08月04日 09:52:09
6楼
高压在上,低压在下,电力线在上,通信线在下。公用线在上,专用线在下。见《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010表12.0.16 架空电力线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的要求
回复
chintclf
2011年09月10日 12:08:55
7楼
高电压在上,低电压在下,那是必须的。
回复
inter0525_
2011年09月11日 09:12:12
8楼
1、电力线必须在高压线上方
2、电压等级高的必须在电压等级低的上方
3、南方电网供电局属资产必须在客户线上方(同电压等级情况下)