这种情况下,是否需设倒流防止器
cleaner
cleaner Lv.2
2006年05月08日 17:08:28
只看楼主

从市政管网引水到储水池,通过水泵加压从水池抽水供给厂区使用。引水点到水池100~200米。这种情况下,厂区的给水管网并没有直接和市政管网连通(储水池隔断了),需要设置倒流防止器吗?还是只设止回阀就可以了。

从市政管网引水到储水池,通过水泵加压从水池抽水供给厂区使用。引水点到水池100~200米。
这种情况下,厂区的给水管网并没有直接和市政管网连通(储水池隔断了),需要设置倒流防止器吗?还是只设止回阀就可以了。
免费打赏
canline
2006年05月08日 18:48:49
2楼
这样的情况你可以从生活水管接到水池,不要倒流防止器。
回复
siceman
2006年05月08日 20:37:03
3楼
我认为首先要搞清楚设置倒流防止器的目的: 为防止水质倒流污染,在供水系统与其他系统连接处应安装倒流防止器,按照《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003第3.2.5条规定在7个部位应设置倒流防止器,但其设置准则及可操作性受到很多人的质疑:不考虑污染危险程度,一律设置倒流防止器;考虑防上游(城市管网)污染多,防源头污染少;造成串、并联设置。同时在执行过程中,倒流防止器的设置仍存在许多问题:

1、 滥用倒流防止器:由于对倒流防止器的应用场所理解不够,又担心违反强条,因此在一些不必设置倒流防止器的地方设置倒流防止器,如在单路进水管上设置倒流防止器。

2、 漏设倒流防止器:规范规定的设置场所未设倒流防止器,如两路进水,仅在其中一路设倒流防止器;市政给水管直供锅炉,热水加热器等有压容器的注水管上不设倒流防止器。

3、 倒流防止器设置位置不妥:了解规范对倒流防止器的设置要求,但对设置位置考虑不周,如串联设置倒流防止器造成市政供水水压大幅下降的情况。

按照《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003第3.2.5条规定
3.2.5从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置:
1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
(注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓)
2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;
3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷切水集水池的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上;
4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;
5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;
6 绿地等自动喷罐系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;
7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。

按照防止水质倒流污染的原则,下列部位应该设置:

1、生活饮用水管道与接出的用于非生活饮用水(消防、生产、灌溉、环保、洒水等)管道的交叉处。
2、市政自来水接入用户的靠近用户水表的出水处。
3、水淹没供水管出流口时的管道上。
4、串联了加压泵或多类增压设备的生活饮用水管道上的吸水管道上。
5、各类建筑的生活饮用水管网和生产中认为不允许介质倒流的管道中。


目前可以参考的标准和规范

1、《倒流防止器》标准 CJ/T160-2002

2、《倒流防止器安装》图集 05S108

3、《给水系统防回流污染技术规程》 CECS184:2005


其实大家可以讨论一下,防回流污染的措施!
回复
siceman
2006年05月08日 21:00:28
4楼
美国饮用水倒流污染的防止措施
回复
applan
2006年05月08日 22:35:09
5楼


不知现在他们又研究出了什么新玩意
回复
jrl2006
2006年05月09日 08:59:36
6楼
quote]以下是引用siceman在2006-05-08 20:37:03.0

其中:2、市政自来水接入用户的靠近用户水表的出水处;这条怎么理解?比如一个5层小楼市政水直接供水,在市政水引入建筑物前水表井里水表后设置吗?





回复
gjw5977
2008年07月24日 16:30:26
7楼


应按标准图安装 05S108 倒流防止器安装
回复
chiyya
2008年07月24日 23:30:30
8楼
楼主说的情况,是不需要设计倒流防止器的,我觉得还是好好的看一下规范比较好,,

