最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。可是送去审图时,审图的老总就是不同意这么做,说新老混凝土之间无法有效粘接,植入的钢筋受剪切作用(用他的话说,如同周围仅靠植入筋吊着一块板),楼板边可能为产生变形和裂缝,可靠性不高,抗震性能也不强。
这位老总说的有道理吗,新老混凝土凿毛后也会粘接不牢吗,真的会产生大的变形吗?
校方现在催死掉了,我也烦死掉了,各位老师高手们,请帮帮我啊,看有没有什么更好的办法。
[
本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-1 11:41 编辑 ]
22楼
总感觉边缘的植筋锚固长度不够啊,建议是不是应该穿墙或圈梁后背一块扁钢,以增加上铁钢筋的锚固。仅为一点建议,不足之处见谅!
回复
23楼
从来没有遇到过,学习!
回复
24楼
新老砼确实存在不能很好粘结的问题,实际上无法粘结成一体,植入的钢筋其实就是仅受剪,原方案真的不行。新牛腿如何加上都是难难题。
回复
25楼
本工程是特殊情况,山墙外相邻另一单体,有伸缩缝。
对于普通情况,当然可以锚到山墙外,并在圈梁外采用垫板加螺栓连接。
[
本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-2 11:44 编辑 ]
回复
26楼
有道理,不考虑新老混凝土间剪切力,让钢筋受剪,尽管混凝土设计规范无钢筋剪切强度设计值,可近似按0.5倍抗拉强度确定,所配筋若不满足抗剪要求,可以中部另加抗剪筋。新牛腿同现浇板一块支模浇筑。
回复
27楼
赞同,特别是柔性防水。
回复
28楼
通过。
回复
29楼
厉害啊 ,学习了。学海无涯苦作舟啊
回复
30楼
感觉楼主的做法还是可以的,可能钢筋抗剪方面需要修改。那个做扶壁柱的方案,个人认为方案可行,但是改造成本可能要高许多,这个加柱子的话改造要麻烦很多吧。
回复
31楼
关于你的问题,解释如下:
1、“穿墙筋受剪切作用,墙体受局部承压作用,穿墙筋可能要加密”。 穿墙筋加角钢实际上是起圈梁的作用,对墙体起加强的作用,并连接现浇楼板。
“板传递的所有荷载(组合)”——应该指楼板的端部剪力,这可以由浇入原来空心板孔洞的混凝土来承受,而不是由穿墙筋来承受。
2、防水问题可以采取柔性防水的办法解决。
[
本帖最后由 ns224205 于 2011-6-2 14:45 编辑 ]
回复