现求证一浴室设计:一浴室300个喷头,求小时耗热量:1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600q取540 L/h, t1取40,t2取4,N取300,b取100%,p取0.9922kg/L,C=4.187KJ/kg*℃计算得Q=540*(40-4)*300*0.9922*4.187*1/3600=6730kw采用0.3MPa的饱和蒸汽加热,要用1台10t/h的锅炉啊!
一浴室300个喷头,求小时耗热量:
1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:
Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600
q取540 L/h, t1取40,t2取4,N取300,b取100%,p取0.9922kg/L,C=4.187KJ/kg*℃
计算得Q=540*(40-4)*300*0.9922*4.187*1/3600=6730kw
采用0.3MPa的饱和蒸汽加热,要用1台10t/h的锅炉啊!
感觉规范5.3.1对定时供应热水系统计算值偏大了些!请各位大虾指正!