俩台1.5匹的空调合用2.5平方的护套线
yulimin-790724
2006年05月08日 12:35:41
只看楼主

俩台1.5匹的空调合用2.5平方护套线吃的消吗

俩台1.5匹的空调合用2.5平方护套线吃的消吗
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年05月08日 17:09:39
2楼
帖子转移。
回复
ahei1983
2006年05月08日 17:22:25
3楼
没问题
回复
haogong
2006年05月08日 18:03:11
4楼
1.5的空调功率是1400瓦,俩台就是2800瓦,理论上用2.5平方的线是够用的,但是在实践中,如果俩台同时长时间运行的话,导线会发热的,所以建议最好不要这样做
回复
bobby_23198159
2006年05月08日 21:30:40
5楼
好象有点紧.算下来计算电流有16A.
回复
sweetbo
2006年08月09日 17:34:52
6楼

如果按1P=735瓦的话,1.5应该是1102瓦,不到岛1400
回复
mmhwe
2006年08月09日 17:55:36
7楼


偏小点
回复
l-zhou001
2006年08月18日 11:18:50
8楼



用4的更可靠一些
回复
lb5607614
2006年08月18日 17:32:42
9楼
空调器的额定电流为:Ie=2*1.5*735/220=10.02(A)
假定空调的工作电压范围为:1.1Ue≥U≥0.9Ue
则空调的工作电流范围为:Imax= 11.13A>Ie= 10.02A>Imin= 9.11A
查有关手册,2.5的导线,其最小容许载流量为:15A (四根,穿塑料管,环境温度40℃)
经计算,方案可行。实际运行时,是否可行,大家可探讨。
回复

相关推荐