2楼
帖子转移。
回复
3楼
没问题
回复
4楼
1.5的空调功率是1400瓦,俩台就是2800瓦,理论上用2.5平方的线是够用的,但是在实践中,如果俩台同时长时间运行的话,导线会发热的,所以建议最好不要这样做
回复
5楼
好象有点紧.算下来计算电流有16A.
回复
6楼
如果按1P=735瓦的话,1.5应该是1102瓦,不到岛1400
回复
7楼
偏小点
回复
8楼
用4的更可靠一些
回复
9楼
空调器的额定电流为:Ie=2*1.5*735/220=10.02(A)
假定空调的工作电压范围为:1.1Ue≥U≥0.9Ue
则空调的工作电流范围为:Imax= 11.13A>Ie= 10.02A>Imin= 9.11A
查有关手册,2.5的导线,其最小容许载流量为:15A (四根,穿塑料管,环境温度40℃)
经计算,方案可行。实际运行时,是否可行,大家可探讨。
回复