系统图请教:关于旁流水处理
vvpig1012
vvpig1012 Lv.2
2011年05月30日 11:29:12
来自于中央空调
只看楼主

请教各位前辈,图中的CTW-B2-01为冷却水旁流处理器,它在系统中如何连接,如何发挥作用的。为何并联在水泵两端[ 本帖最后由 vvpig1012 于 2011-5-30 11:32 编辑 ]

请教各位前辈,图中的CTW-B2-01为冷却水旁流处理器,它在系统中如何连接,如何发挥作用的。为何并联在水泵两端

[ 本帖最后由 vvpig1012 于 2011-5-30 11:32 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

chenjue1986
2011年05月30日 16:23:24
2楼

一起学习了,感觉这个说法有道理,系统图也看过几分了,第一次见到这样的设计。
回复
imummyi
2011年05月31日 09:11:17
3楼
看管径水量不小,但用旁通进行水处理,的意义何在那?
回复
snail_yin
2011年05月31日 10:56:17
4楼
主管水流量太大,如果把水处理设备放置在主管上,设备选型太大,并且处理频率太高,没有必要,所以一般都是采用旁通水处理,只将部分水量通过设备,通过多次循环,实现对所有水量的处理。
这是水处理最常规的做法。
回复
imummyi
2011年05月31日 11:24:32
5楼
感谢版主耐心讲解啊!有点明白了!!!还得体会!!
回复
chengshiguyi
2011年06月01日 09:22:54
6楼
讲得不错!~
受益了,谢谢!~
回复
juchangjiang
2011年06月01日 09:52:43
7楼
受教了,但是连接方式也是上图所示吗?
回复
vvpig1012
2011年06月01日 14:07:31
8楼

这个能理解。但是旁流的话整体的水质是如何控制的? 旁流水流向是左进右出吗?
下面这么这个图是一个旁流过滤的连接,和上免的系统图不一样。。高手来解释下呀。。谢谢

[ 本帖最后由 vvpig1012 于 2011-6-1 14:11 编辑 ]
回复
meilingmp
2011年06月04日 17:26:40
9楼
不错,学习学习!
回复
airda
2011年06月07日 09:37:29
10楼
与现场实际需要一致
回复
zzxxing2008
2011年06月07日 16:17:24
11楼

原来如此,学习了,我以为是对流量的控制以为是变流量,后来想想变流量一般都是冷冻水。。嘿嘿。。惭愧,原来是改善水质
回复

相关推荐

APP内打开