热力膨胀阀一定要直立放置吗?可以倒置或水平放置吗?
linzc007
linzc007 Lv.7
2011年05月30日 09:44:02
来自于制冷技术
只看楼主

平时见到的热力膨胀阀基本是直立放置安装,没怎么见到倒置或水平放置的,不知道是否可以倒置或水平放置?为什么?请各位大侠,指点一二……

平时见到的热力膨胀阀基本是直立放置安装,没怎么见到倒置或水平放置的,不知道是否可以倒置或水平放置?为什么?
请各位大侠,指点一二……
免费打赏
wuqinghao10
2011年05月30日 14:02:09
2楼
回复
hjcocozyt
2011年05月30日 16:06:03
3楼
可以参考:
建筑工程设计施工系列图集:通风空调制冷工程(上下册)
回复
linzc007
2011年05月30日 17:38:39
4楼
感谢好同志!!
回复
wjyx-0001
2011年06月01日 11:09:20
5楼
这个不能照搬的,应按该阀制造商的使用说明书安装.
回复
奔跑的自由
2011年06月01日 16:05:30
6楼
水平 ,竖直安装都可以 ,别大头朝下安装就行。
回复
myheartsad
2011年06月01日 18:40:02
7楼
很不幸,我试过一次大头朝下的,用了几个月,目前还没听说有什么问题,
当时是图纸没明确要求,车间工人给焊成这样的了,装整机时才发现,因要即包即出货,所以也没改回来,但水平或者垂直实际应用中没发现多大不同
回复
adingkgb
2011年06月02日 22:38:34
8楼
水平和倾斜安装的都有的,尽管比较少
但只要该膨胀阀的安装使用手册上允许就可以
允许倒置安装的倒确实没见过

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-2 22:39 编辑 ]
回复
haizhiducheng
2011年06月03日 08:34:31
9楼
呵呵 ,其实安装的方法有很多的哇,垂直,水平,都没事的,可以根据实际情况调整的,但是最好按照说明书来安装,因为那样有问题你还可以找厂家的。
回复
dengjq2000
2011年06月04日 11:33:55
10楼
水平安装可以的,这膨胀阀随机资料都有安装说明
回复
gzkunny
2011年06月04日 13:01:40
11楼
垂直
回复

相关推荐

APP内打开