聚苯板薄抹灰外墙外保温施工中的技术问题
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年05月29日 19:48:58
只看楼主

外墙外保温体系是将保温材料置于建筑物墙体外侧。其好处在于:可以避免产生热桥;提高室内热环境质量,墙体结构材料受到保护、使用寿命延长、增加建筑物实际使用面积1.8%-2.0%等。  1. 外墙保温的结构形式及应用状况在我国多年的建筑节能实践过程中,在学习和引进国外先进技术的基础上,目前已形成了多种材料、不同做法的外墙外保温系统和施工工艺,如夹芯保温体系、外抹保温砂浆做法、外挂单面钢丝网聚笨板体系、外粘贴聚苯板薄抹灰体系等。而近几年来发展最为迅猛的当数聚苯板薄抹灰外墙外保温体系。该体系由导热系数低、容重小、自重小、自熄型聚苯乙烯泡沫板和增强用玻璃纤维网格布,以及粘贴和抹面用聚合物胶浆组成,其做是在建筑物墙体外部采用聚合物胶浆直接粘贴聚苯板,在聚苯板的表面粘贴玻璃纤维网格布,然后在面层抹聚合物水泥胶浆饰面层。一般采用涂刷乳胶漆装饰,该做法包括材料费、人工费在内。造价一般为60-80元/m2 。由于该种外保温体系保温效果明显,增加投资不多,回收速度快,受到开发商、设计者、住户的青睐。同时此种保温工艺操作方法简单,易于熟练掌握,所以普及速度较快。

外墙外保温体系是将保温材料置于建筑物墙体外侧。其好处在于:可以避免产生热桥;提高室内热环境质量,墙体结构材料受到保护、使用寿命延长、增加建筑物实际使用面积1.8%-2.0%等。

  1. 外墙保温的结构形式及应用状况

在我国多年的建筑节能实践过程中,在学习和引进国外先进技术的基础上,目前已形成了多种材料、不同做法的外墙外保温系统和施工工艺,如夹芯保温体系、外抹保温砂浆做法、外挂单面钢丝网聚笨板体系、外粘贴聚苯板薄抹灰体系等。  2. 聚苯板薄抹灰外墙外保温体系存在的问题    
在外墙外保温技术快速普及的同时,也存在着诸多不尽人意的地方,目前国内应用较多的聚苯板薄抹灰外墙外保温体系存在以下情况:

a. 外层抹灰表面裂缝

   一些粘贴聚苯板的外保温工程在峻工后的较短时间内,外墙的薄抹灰表就出裂纹,尤其是在聚苯板横向、纵向接缝处,往往产生较长的水平裂纹和纵向裂缝。经分析认为,产生裂纹的原因一方面在于此处的抹面层胶浆较厚,同时胶浆柔性不足,收缩较大,造成裂纹;另一原因来自于聚苯板的自收缩,有些施工单位对聚苯板的性能和使用要求不是很了解,所以拉动面层开裂。这些面层裂纹除影响建筑物美观外,更严重的是破坏了保护面层,影响使用功能,缩短了使用年限。

 b. 玻璃纤维网格布使用不当

   在粘贴聚苯板的外保温体系中,玻璃纤维网格布是起增强作用的,它本身的质量和施工质量的好坏以及耐久性直接关系到整个体系的耐久性。但在有的工程将玻璃纤维网格布紧贴聚苯板粘贴,或暴露于抹面层胶浆以外,这样均不利于发浑网格布对体系的增强作用,造成面层冲击强度不够,且易产生面层裂纹。

c. 节点及特殊部位处理不当

窗台、阳台、雨篷、挑檐、水落口、女儿墙等特殊部位是容易出问题的地方。由于这些部位不好施工,因为各家做法不一,出现的不良反映也比较多。比较变遍的是在这些部位网格布搭接不够,端头处理不当,或抹面胶浆封闭不严,造成雨水渗漏,甚至产生热桥。国内近几年来新竣工的建筑物中,因外保温施工处理不好,在窗口、水落口、挑檐等处造成墙体渗漏的情况发生较多,而要进行堵漏难度较大,因为漏点不易准确找到。  d. 聚苯板粘贴不牢

 粘贴不牢出现的质量问题也在逐渐增多,最严重的情况莫过于聚苯板脱落事故,分析事故原因为:

 (1)施工质量较差,胶浆粘贴面积不够,造成脱落。从脱落的聚苯板粘贴面可以看到,聚苯板四周根本没有胶浆,只在板中间随意放置了几块。这样势必造成粘接面积不足,粘接能力不够。同时由于四周没有胶浆封边,造成聚苯板封闭不严,如遇表面有裂缝,就容易从此处透风,当风负压大于胶浆封边,造成聚苯板封闭不严,如遇表面有裂缝,就容易从此处透风,当风负压大于胶的粘接强度时聚苯板将脱落。因为聚苯板外部有网格布相连,所以一块板胶落就将连带许多块成片胶落。  (2)旧墙面处理不当,造成胶落。在曾涂刷过乳胶漆涂料的旧墙面上补做粘贴聚苯板外保温极易产生脱落,这是由于在粘贴聚苯板之前,施工单位没能认真清除墙面的涂料,就直接将聚苯板粘贴在涂料的表面。当风的吸力与外墙外保温系统的重力之和大于涂料与墙面的粘接力时,外保温材料与涂层一起从墙面脱落。施工季节不当,影响聚合物胶浆粘接强度,造成脱落。施工期间遇到寒流降温,聚合物胶浆尚未上强度,就遭受冻害,粘接强度大大降低。

e. 使用不合格工程材料

(1)使用中性或低碱玻璃纤维网格布。此类网格布在水泥砂浆的碱性条件下其抗拉强度保证寿命只有十年,而耐碱玻璃纤维网格布则可以保证五十年。

(2)聚苯板容重不勉够。其抗压、抗剪强度就低。

(3)不使用聚合物胶浆粘结。为了降低成本,使用普通水泥砂浆粘贴聚苯板,然后在聚苯板上钉一些拉接件即可。

(4)水泥强度等级不够。使用强度等级较低的水泥,降低了对聚苯板的粘接强度。
zhou_2009_ok
2011年05月31日 09:09:41
2楼
精彩、我正在施工中呢
回复
枕一地落花而眠
2011年09月24日 17:43:36
3楼
正在找这个,太好了
回复
shixuhui666
2013年07月26日 10:29:07
4楼
谢谢楼主!!!!
回复
yz805872541
2013年07月26日 11:15:26
5楼
刷视频,看东西学东西
回复
yz805872541
2013年07月26日 11:20:53
6楼
个的很好了的
回复
富强168
2013年07月29日 13:44:27
7楼
我也是的,咋不来这里看看
回复

相关推荐

APP内打开