一、工程概况*#分别为A型和B型独院住宅,目前屋面均已施工完毕,屋面梁板模板及钢管支撑均已拆除。1、*#楼共三栋,取消横梁2支,梁上柱2根,设计加固方案增加L-1、L-2各一支加固梁,沿坡屋面设置。L-1两端分别以○1轴WKL1和○3轴Z1为支座;L-2两端分别以○D轴KZ4和KZ5a为支座。2、*#楼共三栋,取消横梁2支,梁上柱3根,设计加固方案增加L-1、L-2、L-3、L-4各一支加固梁,沿坡屋面设置。L-1两端分别以○B轴KZ12、KZ13为支座;L-2两端分别以○4轴KZ11、KZ13为支座;L-3两端分别以○A轴WKL3和○B轴L-1为支座;L-4两端分别以L-3 和L-2为支座。
*#分别为A型和B型独院住宅,目前屋面均已施工完毕,屋面梁板模板及钢管支撑均已拆除。
伸入支座的梁筋采用植筋的方法,在随后植筋方案中将作具体说明。
二、加固方案实施步骤
为确保加固方案安全、顺利实施,保证加固质量满足设计及施工规范要求,应严格采取以下施工步骤进行施工:
第一步:采用钢管及方木条对斜屋面进行支顶加固
第二步:钻孔植筋(钢筋拉拨试验),打凿加固梁处的屋面砼
第三步:钢筋制作安装
第四步:模板安装
第五步:混凝土浇筑
第六步:待砼强度达到设计要求后拆除原砼梁柱
第七步:拆除钢管支撑
三、钢管支顶加固措施
1、加固范围 A型住宅加固范围为○1-○3/○C-○E轴,水平投影面积为27.2m2;B型住宅加固范围为全部斜屋面,水平投影面积为53.7m2。
2、加固材料及要求 采用满堂钢管架及方木条作支撑。架体自三层楼面至斜屋面板底净高最高处为4.35m,最低处为2.9m。钢管立杆按1.2m方格网搭设,水平杆按1.8m间距搭设,扫地杆横向间隔一步设一道,纵向满设,剪刀撑横向间隔一步设一道。方木条按0.8m间距布设。
3、水平梁的加固 用方木将梁支托在钢管架上,防止砼梁柱拆除时发生突然断裂的事故,保证操作人员的安全。
四、植筋方案
1、材料要求 粘结剂采用YX-1建筑结构胶,所有材料均具备出厂合格证明。
2、施工要求 植筋锚固长度根据设计确定为12d,植筋孔应清洗干净,钢筋表面除锈后,表面涂胶,孔内注胶后再植入钢筋。
3、施工工艺 ○1工艺流程:钻孔—砼孔及钢筋表面处理—结构胶配制—化学生根。○2钻孔:采用电锤钻孔,钻孔前先按照图纸要求的部位进行放线,并核对钢筋大小和孔的深度,当遇到原结构主筋时应作适当调整,不可损伤原有主筋。○3砼孔及钢筋表面处理:用毛刷将孔内浮灰清理干净,并用压缩空气机将孔壁浮渣、水泥灰吹净;钢筋表面污物及浮锈用钢丝刷去除。○4结构胶配制:将甲、乙两组胶体按20:1的重量比配料,放置于清洁容器内,采用电动搅拌机(手电钻)搅拌均匀,机械搅拌时间为3-5分钟,采用手工搅拌时其时间不少于8-10分钟。○5化学生根:将已配制好的植筋粘结剂按规定的量灌入孔内,将钢筋插至孔底,孔内胶体与钢筋的间隙应密实、饱满,并迅速清理砼孔周围残留的胶液,按设计图纸要求迅速校正植筋几何部位。○6植筋检测:按规范进行拉拨试验,经检测合格后方可进行下道工序施工。
五、混凝土的凿除
加固梁砼浇筑完毕,其强度达到设计要求后,方可开始水平梁、柱砼的凿除。
砼的凿除采用纯人工的方法,使用铁锤、铁钻等工具,施工前先将要打凿的梁支托在钢管架上,检查支托稳固后,应先凿除梁上柱,然后开始从梁中部向支座顺序打凿,待砼全部打凿完毕后,才能切除梁、柱的钢筋。
六、钢管支撑的拆除
砼强度达到设计要求后,应先拆除加固梁的模板,待水平梁打凿完毕,钢筋切除后,方可进行钢管支撑的拆除工作。拆除应按先拆除板底方木,并观察两天之后,再拆除全部钢管支撑的顺序施工。
七、安全注意事项
1、做好施工作业人员的安全教育工作,特别是关键部位或工序的安全交底,找出安全控制点,施工中应有专人监护。
2、进入作业区前必须正确配戴安全帽,不得穿拖鞋或硬底鞋,高空作业必须系安全绳。
3、建筑物四周显眼位置应挂上禁止靠近、小心高空附物等提示牌,室内楼梯、各类井口应用模板或安全网履盖。
4、严禁在未作好钢管支顶工作前就开始打凿砼。
4、打凿砼时严禁使用大锤打凿、野蛮施工。打凿砼的过程中应间歇性对相临或可能受影响的部位进行观察,防止砼受到冲击开裂。
5、施工中使用的电动工具应先检查是否完好,有无漏电,电源线应完好无损,动力箱应有可靠的接地。