37KW电机采用星-角启动,YJV电缆如何选择?37KW电机额定电流为72A,电缆沿桥架敷设,我选择2根YJV-3×10+1×6的还是2根YJV-3×16+1×10的呢?看了一些资料,说星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取就可以,是这样的吗?谢谢!
37KW电机采用星-角启动,YJV电缆如何选择?
37KW电机额定电流为72A,电缆沿桥架敷设,我选择2根YJV-3×10+1×6的还是2根YJV-3×16+1×10的呢?
看了一些资料,说星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取就可以,是这样的吗?
谢谢!
12楼
我同意8楼的意见
回复
13楼
37KW电机采用星-角启动,供电距离大约为70~100米,最低选择2根YJV-3×16+1×10的电缆.
回复
14楼
可以根据国标GB 14048.1-2000来选择。应该是16mm2。
回复
15楼
个人认为应该,如果供电距离不超过100米的话可选择YJV-3×16+2×10的2根电缆就可以,接的时候注意星角别连错了就可一了!~
回复
16楼
关于楼主提出的问题,各位回答也不全面,主要是概念要清楚:
1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流72A。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=41.6A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此
线电流=相电流=41.6A,实际启动电流应按41.6A来乘于启动倍数,而不是按72A来计算启动电流。
3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按41.6A考虑,基本为额定电流的70%。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按72A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、根据楼主资料,电压降应该没问题,电缆采用桥架敷设,由于不知桥架内电缆数量,暂按0.8载流量考虑,电缆额定载流量应该大于41.6÷0.8=52A,所以可以选择10平方毫米的交联电缆。
5、另外:断路器必须按72A选择,如壳体100A的开关,整定80A。接触器可按41.6A选择,如LC1-D50或63,当然也可以按72A选择,如80A的,保险系数高,当然投资也大。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流41.6A,则应按41.6A选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按72A选择。
回复
17楼
我感觉用25的比较有把握,4*25平方的,星角启动可以降低1/1.732倍的电流。
回复
18楼
我手边有个资料,37kw的电机应配16mm(2)的线
回复
19楼
应该采用3*25+1,要考虑安全载流量
回复
20楼
开玩笑,要知道星三角启动之后接线还要变回来的,肯定要考虑额定电流,16的不算浪费
16楼说得很清楚。
回复
21楼
可选用16平方的电缆。
回复