求助:37KW电机采用星-角启动,电缆如何选择
hongjian001
2006年05月08日 10:09:25
只看楼主

37KW电机采用星-角启动,YJV电缆如何选择?37KW电机额定电流为72A,电缆沿桥架敷设,我选择2根YJV-3×10+1×6的还是2根YJV-3×16+1×10的呢?看了一些资料,说星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取就可以,是这样的吗?谢谢!

37KW电机采用星-角启动,YJV电缆如何选择?
37KW电机额定电流为72A,电缆沿桥架敷设,我选择2根YJV-3×10+1×6的还是2根YJV-3×16+1×10的呢?
看了一些资料,说星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取就可以,是这样的吗?
谢谢!
免费打赏
hongjian001
2006年05月08日 10:30:45
2楼
请大家发表一下意见啊!
回复
lixianfeng_1977
2006年05月08日 11:49:47
3楼
供电距离多长?
回复
lan2241
2006年05月08日 11:50:56
4楼
Y-△启动?为啥不用软启动?
我忘了是什么地方说了:多大KW以上的电机建议用软启动(反正37KW远大于那个值)。建议用软启动
我们刚好也有一个37KW的电机,选的是6m⑵方的电缆。
当然,还要考虑距离问题。我们的距离比较短。
回复
lan2241
2006年05月08日 11:53:18
5楼
TCI通用型软起动控制柜
※概述
TCI系列通用型软起动控制柜是以天传电子JR1-3全数字型软起动器或JR1-4智能型软起动器为主要控制元件并配有快速熔断器、主回路进线断路器、旁路接触器、电机热继电器于一体,可实现多重保护的单台电机控制装置。
※型号说明

※控制功能
控制装置(内选JR1-3型或JR1-4型软起动器)设有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示。装置内设有远控接点,远控接点包括起动、停止输入接点,运行指示输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点)。具有短路保护、过载保护、过热保护、断相保护功能。


※主回路原理图
电源电压:三相交流380V~415V,50Hz;
三相交流660V~690V, 50Hz;
三相交流1140V~1200V,50Hz;
适用电机:5.5KW~500KW三相异步电动机;
起动方式:电压斜坡起动、限流起动、突跳起动、
基值电压25~75%可调;
限流范围1.5~4.5倍额定电流可调,
起动时间0.5~240秒可调;
运行方式:旁路运行方式、节电运行方式;
停止方式:斜坡停止时间1~480秒可调;
泵停止方式(级落电压80~50%可调);
输入信号:开关量接点
输出信号:开关量接点,30VDC或220VAC 5A
环境温度:-25℃~+50℃
海拔高度:<2000m;
振动:振动加速度≤0.5g;
相对湿度:≤90%(温度为20℃);
冷却方式:自然冷却或强迫风冷。



※设计选型
控制柜选型见附表Ⅰ。
TCI通用型软起动控制柜选型表 附表Ⅰ
工作电压 电机功率 软起动器型号 软起动柜型号 柜体外形尺寸 备注
380V~415V,660V~690V 5.5KW JR1-3A5.5 TCI-3-5.5-T 1000×500×350
JR1-4A5.5 TCI-4-5.5-T
7.5KW JR1-3A7.5 TCI-3-7.5-T 1000×500×350
JR1-4A7.5 TCI-4-7.5-T
11KW JR1-3A11 TCI-3-11-T 1000×500×350
JR1-4A11 TCI-4-11-T
15KW JR1-3A15 TCI-3-15-T 1000×500×350
JR1-4A15 TCI-4-15-T
18.5KW JR1-3A18.5 TCI-3-18.5-T 1000×500×350
JR1-4A18.5 TCI-4-18.5-T
22KW JR1-3A22 TCI-3-22-T 1000×500×350
JR1-4A22 TCI-4-22-T
30KW JR1-3A30 TCI-3-30-T 1000×500×350
JR1-4A30 TCI-4-30-T
37KW JR1-3A37 TCI-3-37-T 1000×500×350
JR1-4A37 TCI-4-37-T
45KW JR1-3A45 TCI-3-45-T 1000×500×350
JR1-4A45 TCI-4-45-T
55KW JR1-3A55 TCI-3-55-T 1000×500×350
JR1-4A55 TCI-4-55-T
75KW JR1-3A75 TCI-3-75-T 1000×500×350
JR1-4A75 TCI-4-75-T
90KW JR1-3B90 TCI-3-90-T 2200×1000×600
JR1-4B90 TCI-4-90-T
110KW JR1-3B110 TCI-3-110-T 2200×1000×600
JR1-4B110 TCI-4-110-T
132KW JR1-3B132 TCI-3-132-T 2200×1000×600
JR1-4B132 TCI-4-132-T
150KW JR1-3B150 TCI-3-150-T 2200×1000×600
JR1-4B150 TCI-4-150-T
185KW JR1-3C185 TCI-3-185-T 2200×1000×800
JR1-4C185 TCI-4-185-T
220KW JR1-3C220 TCI-3-220-T 2200×1000×800
JR1-4C220 TCI-4-220-T
250KW JR1-3C250 TCI-3-250-T 2200×1000×800
JR1-4C250 TCI-4-250-T
280KW JR1-3C280 TCI-3-280-T 2200×1000×800
JR1-4C280 TCI-4-280-T
315KW JR1-3C315 TCI-3-315-T 2200×1000×800
JR1-4C315 TCI-4-315-T
400KW JR1-3C400 TCI-3-400-T 按需定制
JR1-4C400 TCI-4-400-T
450KW JR1-4C400 TCI-3-450-T 按需定制
JR1-4C450 TCI-4-450-T
500KW JR1-3C500 TCI-3-500-T 按需定制
JR1-4C500 TCI-4-500-T
注:1、柜型有GGD、GCS、GCK等,客户如对柜体选择有特殊要求须在订单中注明;
2、本表只列出380V~415V,660V~690V两种电压等级,1140V~1200V电压等级须在订单中注明。





我下的资料。你可以看看。
回复
lan2241
2006年05月08日 11:55:05
6楼
图片:
回复
hongjian001
2006年05月08日 14:55:11
7楼
供电距离大约为70~100米
回复
shizi8888
2006年05月08日 23:17:15
8楼
星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取
本人认为这种说法并不可取,星-三角启动虽然是降压启动,也只是电机启动时将电机接成星型接线,启动成功后仍
将电机改接成三角型接线.因此所谓启动电缆(这个词好象不准确,或指星型接线时电缆,一般没有如此区分的吧)应等同供电电缆,按照电机额定电流选取.
0.6/1KV-YJV电缆10平方载流量空气中敷设仅为60~70A,16平方为85A左右.虽然电机在实践中并不一定是满负荷运行,仍应选择后者.重要设备(如消防)甚至有时侯还需放大一级,采用耐热耐火型等等.
至于星三角和软启动到底采用那种形式并没有具体到哪一等级电机,一般要根据电机启动对电网的影响,经济条件等各种条件综合考虑.至于6平方电缆还能采用,估计电机选浪费了:)
回复
shankongyue
2006年05月09日 08:09:45
9楼
如果距离在百米左右;(我实际设计采用橡皮电缆 YC-1KV 3*25+1 尼龙护管地埋 水源热泵机组 地下水井泵)
不超过50米可以选择16电缆;
我也不赞同按照额定电流的0.7倍选取电缆;
回复
njxing
2007年07月13日 11:45:39
10楼
你的实际情况应该再说 详细一些
回复
xcs0
2007年07月15日 10:11:02
11楼
25平方电缆,是最可行的方式,16平方可用,但不推荐,如果距离短,一般用BV线相对截流会好些