混凝土规范规定为什么预应力框架是次弯矩组合而不是综合弯矩?
tjshilide
tjshilide Lv.6
2011年05月29日 17:58:50
只看楼主

工作十几年,准备设计一预应力梁,看了几本书,都是次弯矩组合而不是综合弯矩?又没说明白理由!恳请同行指点迷津。另对预应力梁柱绞接大样有疑问,先绞施加预应力后焊接钢板成固接,没计算怎知焊缝能抵抗活荷载地震风的作用?

工作十几年,准备设计一预应力梁,看了几本书,都是次弯矩组合而不是综合弯矩?又没说明白理由!
恳请同行指点迷津。
另对预应力梁柱绞接大样有疑问,先绞施加预应力后焊接钢板成固接,没计算怎知焊缝能抵抗活荷载地震风的作用?
05100210
2011年06月01日 10:53:41
2楼
最近也在做预应力,这个问题也困扰着我。现在有点明白了,主弯矩是预应力与截面偏心距的乘积,在极限阶段,预应力大小是变化的,主弯矩也会变化,所以求极限承载力是,对预应力筋所在点求距,可以忽略主弯矩的问题。次弯矩要叠加到外荷载产生的弯矩中,作为设计弯矩。
回复
tjshilide
2011年06月01日 19:12:33
3楼
楼上见解有道理,不过今天我想到了是否是求极限承载力时已考虑有Apfpy即主弯矩,而把次弯矩放到组合去,人为把问题复杂化!
另一个问题与你探讨,边柱梁节点张拉时铰接后刚接,《建筑结构》2009.5期有工程实例,不过大样太复杂。不知你做过类似节点吗?有无更多资料!不胜感激!
回复

相关推荐

APP内打开