今天看到有人使用10(20A)的电能表作为小商铺电能计量使用。这样做合适吗?电能表倍率到底有多少种?各种倍率如何使用 高手能给说说吗?
今天看到有人使用10(20A)的电能表作为小商铺电能计量使用。这样做合适吗?
电能表倍率到底有多少种?各种倍率如何使用 高手能给说说吗?
2楼
计量电表的倍率,是互感器的倍率,表是1:1的,没有倍率!
回复
3楼
1*10(20)A
(1)单相表
(2)在最小为10A,最大为20A的这个电流范围内的计量最准确,同时也表述了这只电能表能承载的最大电流为20A,若使用负荷电流大于20A时,极有可能造成电能表烧坏。
(3)电能表倍率为1,表上显示用了多少度,就是多少度。
注:
无论高压电能表还是低压电能表,表本身的倍率都为1,低压电能表计费的倍率是通过
低压电流互感器来实现的,高压电能表计费的倍率是通过
高压电流互感器和高压电压互感器来实现的。
[
本帖最后由 cq0871 于 2011-5-29 17:02 编辑 ]
回复
4楼
沙发和板凳回复的很完美,如果计量用到互感器,那电表读数就要乘上相应的倍率(互感器的变比)
回复
5楼
楼主,你错了!电能表(机械、电子、有功、无功、复费率等各种表)本身是不存在倍率的,表盘上的数字如果15那就是15kw.h。你所说“使用10(20A)的电能表”那是指这块表额定负荷10A,(20)指负荷20A内还能准确计量,超过20A电流时其误差可能超出其+-误差范围。至于有倍率是指配有互感器 1电流互感器(CT)2电压互感器(PT)用电量=电能表的计行码*CT配率*PT配率。
回复
6楼
常见的电能表铭牌上的额定电流大多有如下的数字:
1.5(6)A……(4倍表)
5(30)A……(6倍表)
10(20)A……(2倍表)
这里所说的倍是指额定电流与最大负载电流之比。
括号前是标定电流(额定电流),括号内是(在保证计量准确的情况下)最大负载电流。
为使计量准确
实际电流达到30%最大负载电流的应选2倍率表。
而实际电流低于30%最大负载电流的宜选4倍率表。
5(20)比10(20)的表在轻载时计量准确
回复
7楼
支持五楼六楼的回复
还有一点,机械表有过负荷50%的能力,但然不会长时间,否则配表不正确。
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-29 22:11 编辑 ]
回复
8楼
学习学习,看过牢记不住,我就没事经常来看。谢谢各位的留言!
回复
9楼
支持5楼和6楼的回复。5楼的*CT配率*PT配率中的“配率”应该是“倍率”,可能是笔误。
回复
10楼
不过现在很多多功能表计也可以设置CT,PT的变比,设置准确的话就是直读
回复
11楼
支持!顶!
回复