钢梁需要跨度多少后起拱,起拱为跨度的多少分之一呢?在哪里可以查到
钢梁需要跨度多少后起拱,起拱为跨度的多少分之一呢?在哪里可以查到
12楼
网上查到的答案五花八门,规范条纹解释也没有详细解答
回复
13楼
跨度大,扰度大才需要起拱的吧,我认为起码下扰100mm才要预起拱
回复
14楼
钢结构是1/400
回复
15楼
起拱度,一般是指起拱量与跨度的比值。为改善外观和使用条件,可将横向构件预先起拱,起拱大小视实际需要而定,规范规定一般取恒荷载标准值加1/2活荷载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度取为在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱度。一般可取L/500
回复
16楼
需要起拱,实际施工过程中会产生挠度。 简单的说如果是楼面梁,会明显看到楼板下沉,不过没关系,只要在挠度规范允许内就可以。
回复
17楼
赞同楼上说法。钢结构规范条文3.5.3:)
回复
18楼
可以按照钢结构规范里面规定的,恒载标准值加上1/2活荷载标准值所产生的挠度来起拱
回复
19楼
钢结构规范3.5.3及条文说明
回复
20楼
2017版《钢标》在3.4.3条文说明.
回复