求助,雨篷梁要设置抗扭钢筋吗?
zdyoung711
zdyoung711 Lv.2
2011年05月29日 11:58:17
只看楼主

如题 梁为B=200 h=400 是要配抗扭钢筋 还是加大面筋和底筋的配筋面积来抗扭?另外,箍筋要全程加密吗? 希望大家多多帮忙 ~

如题 梁为B=200 h=400 是要配抗扭钢筋 还是加大面筋和底筋的配筋面积来抗扭?另外,箍筋要全程加密吗?
希望大家多多帮忙 ~
免费打赏
zdyoung711
2011年05月29日 12:12:13
2楼
沙发不留~~~~
回复
ouyfw71
2011年05月29日 15:58:39
3楼
肯定需要抗扭钢筋,可以采用纵筋和箍筋结合布置吧
回复
bigbear308
2011年05月30日 00:46:14
4楼

抗扭钢筋包括抗扭纵筋和抗扭箍筋,不是可以采用,是应该采用
回复