15M层高用什么系统好
fat8345
fat8345 Lv.2
2006年05月08日 09:32:32
来自于中央空调
只看楼主

小弟我碰到了一个类似于杭州剧院的工程,他的层高有15m.不知用什么系统好,请问一下各位大哥,大姐.急用的,.了解的请帮帮小弟了

小弟我碰到了一个类似于杭州剧院的工程,他的层高有15m.不知用什么系统好,请问一下各位大哥,大姐.急用的,.了解的请帮帮小弟了
njzxh
2006年05月08日 11:11:54
2楼
全风道系统,选好风口(喷口\旋流风口等),计算好风口流速
回复
dqf_2008
2006年05月08日 12:31:36
3楼
要采暖系统就做地暖,空调制冷用全空气系统,四周布喷口送风
回复
cc810627
2006年05月08日 12:42:53
4楼
要采暖系统就做地暖 空调制冷仿照浙江机场或者嘉新那个大剧院 侧送.座位下送
回复
pxyong2008
2006年05月08日 13:37:02
5楼


座位下送冷气,感觉凉凉的,时间长了不舒服。
回复
ggbeauty
2006年05月08日 17:24:55
6楼
喷口是比较理想的做法,问题是要注意噪音、风速,如果剧场,舞台的布幕是要求不能被吹动,因此,应该与观众厅分开两个送风方式(系统)。
回复
csrudkwp
2006年05月08日 18:24:38
7楼
剧院的噪声要求较高。建议风机等都做到室外去,回风口加大,做好销声处理。
回复
chenjie8204
2006年05月11日 10:00:23
8楼
地暖一定要做的!
制冷一定要风管的,
风口一定要喷射的,
风速一定要合适的。
回复

相关推荐