请问一下,地下室防水板钢筋伸入承台梁里的长度?
zhrmghgzjj
zhrmghgzjj Lv.2
2011年05月29日 06:23:06
只看楼主

请问一下,地下室防水板钢筋伸入承台梁是直锚还是伸入到梁对边弯锚(承台梁截面>直锚长度)!我看到旁边楼上有做弯锚的!

请问一下,地下室防水板钢筋伸入承台梁是直锚还是伸入到梁对边弯锚(承台梁截面>直锚长度)!
我看到旁边楼上有做弯锚的!
免费打赏
constructional
2011年05月29日 07:55:05
2楼
为了施工方便可以直锚,当然也可以弯锚;但是要注意几点:1、锚固长度符合规范要求。2、板上板下锚固长度不同;3、荷载不同锚固长度不同,我们知道如果板的地基反力较大或有地下水浮力时板的受力状况和正常板是恰好相反,这就意味板的受力状况相反,上下锚筋是不同。4、对于深入承台钢筋,根据2010砼新规范:当钢筋的砼保护层大于3倍直径时可以锚0.8La,当大于5倍时,为0.7La.