求助350米的山上供水管应该采用什么材质的
wsfjdzqy
wsfjdzqy Lv.2
2011年05月28日 16:44:03
只看楼主

现在手头上有一个山体顶部队营地供水的小工程,供水量只需1.5m³/h,供水主管管径不小于63mm,山顶与山底高差约为350米,拜求各位能者,这样应该采取什么样形式供水,给水管应该用什么管材!!

现在手头上有一个山体顶部队营地供水的小工程,供水量只需1.5m³/h,供水主管管径不小于63mm,山顶与山底高差约为350米,拜求各位能者,这样应该采取什么样形式供水,给水管应该用什么管材!!
免费打赏
huangzhimin
2011年05月30日 09:34:03
2楼
以下内容供参考:
1、可采用压力供水方式,建议采用二级(或三级)提升供水较安全合理;
2、考虑安全供水和方便维管,供水主管管材建议:一级提升供水采用不锈钢无缝钢管,二级以上提升采用不锈钢焊接钢管。
回复
丹桂飘香
2011年05月30日 11:04:26
3楼
楼上的正解。补充下:

1. 如果没有安全贮水池时,此情况下应该设置两根输水管,虽然流量很小。
2. 管道上宜采取消减水锤的有效措施,避免水锤危害。