有个五层的饭店 三四层是大空间的婚礼厅 超过200平 消防局要求上水幕 控制原理和自喷是一样的吗?
有个五层的饭店 三四层是大空间的婚礼厅 超过200平 消防局要求上水幕 控制原理和自喷是一样的吗?
2楼
有相同之处也有不同之处;
相同点:都有水从喷头出来。
不同点:水幕是开式喷头,自喷一般是闭式喷头。
作用不同:水幕是用于隔断火源和降温的,自喷是用来灭火。
控制不同:水幕是通过报警探测器来联动电磁阀或水泵,自喷是通过湿式报警阀来联动喷淋泵。
欢迎斧正!
回复
3楼
GB50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版)中,对于系统定义有明确解释:
2.1 术 语
2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems
由洒水喷头、 报警阀组、 水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
其中,闭式系统形式有:湿式系统、干式系统、预作用系统;
开始系统形式有:雨淋系统、水幕系统。
也有其他形式,如泡沫—喷淋连用的。
本贴提及的水幕系统,其动作原理跟雨淋系统是一样的,因为使用的报警阀就是雨淋阀。其动作原理参看论坛内动画。可以搜索一下,我一时没找到。
另:自喷各系统的原理是不一样的。
回复