这个工程喷淋怎么设?
xialiang3366
2011年05月27日 16:46:53
只看楼主

如图,合肥项目,地下一层,左边黄色部分,6层商业,高度小于24M,右边粉红色部分23层,高度超过50米,红色部分一二层为商业网点,上面住宅,这个建筑属什么性质,一类公建中的商住楼? 如按高规7.6.2 住宅部分的走道也应布置喷淋,但老总的意思住宅部分可以不设喷淋,仅商业部分和一二层的商业网点布置喷淋,这样是否可行?

如图,合肥项目,地下一层,左边黄色部分,6层商业,高度小于24M,右边粉红色部分23层,高度超过50米,红色部分一二层为商业网点,上面住宅,这个建筑属什么性质,一类公建中的商住楼? 如按高规7.6.2 住宅部分的走道也应布置喷淋,但老总的意思住宅部分可以不设喷淋,仅商业部分和一二层的商业网点布置喷淋,这样是否可行?

1.jpg

免费打赏
smartgump
2011年05月27日 18:01:38
2楼
需要设置喷淋,因此楼二层也设了商业网点,所以此楼应定性为一类商住楼。商业部分应设喷淋,如果住宅有单独的出口,可按照当地规范是否需要设置喷淋
回复
w-jwei
2011年05月28日 13:27:08
3楼
毫无凝问,你这个是商住楼了,因为左边与右边防火间距为0,为一个单体了!!两个楼防火间距为0是有条件的,就是高的一侧15米范围内不得有门,窗等开洞!!

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-5-28 13:28 编辑 ]
回复
xialiang3366
2011年06月01日 14:43:22
4楼
就按商住楼考虑吧,住宅部分先不设喷淋,审不过再说
回复
ll704648
2011年06月02日 00:04:48
5楼
除商用部分设置喷淋之外,住宅生活小区先不设,擦边球能打则打,这是设计的原则,呵呵呵
回复
lphf
2011年06月02日 11:23:46
6楼
不设也可以,但是个人感觉这样的建筑人住在里面满危险的,还是设了好。
回复
wflgd
2011年06月03日 17:21:49
7楼
住宅里面不设,让建筑做好防火间距
回复
tx6du
2011年06月09日 10:54:55
8楼
除商用部分设置喷淋之外,住宅部分的公共部位也要设置喷淋
回复
guiguidemm
2011年08月09日 16:01:09
9楼
什么商住楼 明明就是综合楼啊
回复
snqqjt
2011年10月16日 22:54:03
10楼
商用部分、住宅部分的公共部位设置喷淋
回复
mingren_76
2011年10月17日 08:49:38
11楼
为什么住宅不要求设喷淋。
回复