一个二层小楼,计算年雷击次数,可以不做防雷,接地系统应该怎么做,只预留一个总等电位箱是否就可以了,在线等,谢谢各位啦
一个二层小楼,计算年雷击次数,可以不做防雷,接地系统应该怎么做,只预留一个总等电位箱是否就可以了,在线等,谢谢各位啦
2楼
在楼外做一个接地极,可用圆钢或三角钢,打入低下2.5米,用16mm2铜导线做地线,引至室内,并在室内做一总等电位排。保证地租4欧姆一下。
楼内一个房间一个等电位排,楼层一个等电位排,把房间的等电位排连至楼层等电位排上,再把楼层的等电位排连接至总等电位排上。
然后房间内可以装避雷器,避雷器PE线连接至等电位排,距离50cm以内,把设备外壳接至房间的等电位上,就可以了
回复
3楼
建筑物小不用做防雷,但仍然可以按照常规的做法利用基础内钢筋做接地网络
回复
4楼
区别就是没有防雷部分的东西了,其它的还和以前一样做就是了。