如何保证备自投切换的成功率?
binggoo
binggoo Lv.3
2011年05月27日 12:59:41
只看楼主

我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!补充几点:1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。

1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
2.备自投引入了两个工作段的母线电压。
3.其中一段电源故障时备自投并不马上动作,一般延时1~3秒再合闸分段开关。
免费打赏
lackking110
2011年08月18日 22:32:54
2楼
有可能是“电动机群启”现象,使开关过流跳闸,。具体的我也不确定

[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-18 22:49 编辑 ]
回复
chintclf
2011年09月10日 11:17:04
3楼
可能是进线断路器定值太小,分段开关分掉故障的进线后,自己合闸,负荷变大,导致另一路进线跳,你可以试试人工的方式来分一路进线在同时合分段看看。