关于排水立管伸缩节
xiaofengwork
2006年05月07日 14:56:11
只看楼主

近日设计一个小工程排水立管伸缩节在地面上,施工单位提出说有做法是做在板下的,而且有新的标准图,不过我一直没见到,大家对这有什么想法?我还是比较喜欢在地面上

近日设计一个小工程排水立管伸缩节在地面上,施工单位提出说有做法是做在板下的,而且有新的标准图,不过我一直没见到,大家对这有什么想法?我还是比较喜欢在地面上
免费打赏
2youbenrong
2006年05月07日 16:40:58
2楼
有标准图按照标准图做好了,何必用别的方法呢。
回复
little_strong
2006年05月07日 18:23:04
3楼
《技术措施》上有,一般按支管接入的情况有所不同,如果有支管接入的话,做在板底好
回复
shaggy0101
2006年05月07日 19:03:22
4楼
最好靠近水流汇合处(三通),如果管道和楼板直接混凝土打死,该部位属固定支撑,管道变形每层基本独立消化,为保护三通接口,伸缩节靠近较为保险。如果穿楼板处有套管,套管内塞柔性物质,属活动支撑,伸缩节放楼板上我觉得问题不大。
回复
飞鱼
2006年05月07日 20:38:52
5楼
排水塑料管的设计规程上有相关规定
回复