上一级断路器一定要比下一级断路器大吗
hk5201
hk5201 Lv.4
2006年05月07日 14:43:42
来自于断路器
只看楼主

比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?

比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
免费打赏
ahei1983
2006年05月10日 10:10:24
22楼
层配电箱肯定是三相16的,为了减小电线截面人为减小的。其实也没什么。民规8.6.1.2“当有困难时,对于非重要负荷除第1,2级之间具有选择性动作外,其他可无选择性动作。”
但是真的没必要,宿舍选择16的就是了,是不是为了照顾宿舍插座回路选的20?一层层加上去,电缆无限制的粗下去了,哈哈。
回复
yixufeng
2006年05月10日 10:47:59
23楼
那20A的开关就起到漏电电保护的作用了。
回复
ihope52
2006年05月10日 14:36:19
24楼
我想知道,为什么非得要这样做呢??
回复
水晶兰
2006年05月11日 00:06:19
25楼
有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a,这种做法无断路器保护的选择性。当宿舍断路器以下回路发生短路故障,此时宿舍断路器与层配电箱断路器都打开,不仅宿舍断电,该层配电箱所控制的所有回路均断电,扩大了故障影响范围,该层配电箱所控制的其他回路(无故障)供电的连续性不能得到保障。
为保证用户停电可靠性,断路器保护的选择性是低压设计一个必要因素。选择性在所有装置中非常重要,尤其安全设备,它给用户带来便利可以保证工作的连续性。因此建议不要按上述做法施工。
回复
leedreamfly
2006年05月11日 09:10:21
26楼


说的什么呀?
回复
jqluck
2006年05月11日 09:51:09
27楼
最好能有某高手提供规范具体的条文说明,若是同一回路的首末端的话,则开关电流大一个级,线缆也将会增大,可能会出现线接不进开关的现象。
回复
nsplr
2006年05月11日 10:08:48
28楼
z这样的设计是不规范的,
回复
abc52614
2006年05月11日 10:21:27
29楼
当然是这样的,不然就越级跳闸了
回复
hk5201
2006年05月11日 16:58:10
30楼


不是三相的16a的是单相16a,三相的16a出来就4条线了,而且宿舍的配电箱也不是三相的是单相的
回复
bitboy
2006年05月11日 17:37:02
31楼
看看第二期的建筑电气杂志,有一篇任元会老先生关于上下级配合的文章
回复

相关推荐

APP内打开