上一级断路器一定要比下一级断路器大吗
hk5201
hk5201 Lv.4
2006年05月07日 14:43:42
来自于断路器
只看楼主

比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?

比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
免费打赏
zh_yingyu
2006年05月08日 16:56:31
12楼
不可以。至少要一样大。一样大的应用条件是允许无选择性跳闸。你层配电箱才16A,而分配电箱20,那么在出现过载是先跳层配电箱开关,停电范围会变大,起不到应有的效果
回复
zx0225555
2006年05月08日 20:10:01
13楼
一般设计人员是不会这样设计的,因为这样越级跳闸.他们对负荷的等级及用户的选择有拓宽的考虑,所以没有人会这样做的!!
回复
mmhwe
2006年05月09日 10:36:40
14楼
违反规范,逻辑错误
回复
jms198393
2006年05月09日 17:11:52
15楼
一般常识.
回复
shapa
2006年05月09日 17:22:08
16楼

废话!如果没有故障会出现,要断路器干吗!?
回复
leedreamfly
2006年05月09日 17:43:56
17楼
如果宿舍内的20A断路器没有脱扣器,那么感觉很合理;如果20A断路器带保护,那就感觉有点别扭,设置的多余;但这2个断路器之间没有越级跳闸的说法。
回复
zn28
2006年05月09日 19:31:53
18楼
我觉得这样可以。我们办公室现在的配电也是这样。
物业位置是40A/3P的开关,我们办公室安装的是63A/3P的开关。
考虑是的内部的,只是作为检修等原因设置。
过负荷,上端跳闸与内部的开关跳闸,结果是一样的。。。没什么选择不选择性的。。。
回复
leedreamfly
2006年05月09日 21:31:43
19楼


所以说室内的这个总断路器设置的多余。不如解除其保护功能,变成一个隔离开关。
回复
ljs1399
2006年05月09日 22:19:48
20楼
上一级断路器一定要比下一级断路器要大.至少要大2个级
回复
hk5201
2006年05月10日 09:54:34
21楼


而且这个宿舍的 20A断路器还有漏电保护:),层配电箱却是16A的。那么这个20A的漏电保护是否一点作用都没有了??
回复

相关推荐

APP内打开