比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
2楼
上下级之间要配合
所以你说的情况会越级跳闸
回复
3楼
如果不会出现过负荷,且时间上有配合
我认为可以
回复
4楼
过载时会越级珧闸,除使用不便外应无害,
回复
5楼
那我们设计的时候是不是最好不要这样设计
回复
6楼
尽量不用这样设计!要符合选择性的要求!
同一个支路上的断路器,距离相距很近时,且为三级负荷时可以考虑!
象住宅的回路!
回复
7楼
回复
8楼
一般设计人员是不会这样设计的,因为这样越级跳闸.他们对负荷的等级及用户的选择有拓宽的考虑,所以没有人会这样做的!!!
回复
9楼
也是有人这么设计的,但是是否违反什么规范呢?
回复
10楼
楼主应该说的是同一回路的首末两端断路器的额定电流选择问题。根据大多数人的观点,首端应该大于末端,且应大至少一个电流级差,许多厂家都有上下级断路器选择性配合表。但本人认为从把握规范(上下级断路器应具有选择性)的最终目的出发,这中情况完全可以将断路器选择得一样大,因为无论哪一个跳闸,该宿舍配电箱都断电,并不影响其他负荷。
回复
11楼
当然是违反规范的
回复