比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
比如有些宿舍的断路器为20a但是宿舍的层配电箱的断路器为16a是否可以?
32楼
许多人都在说这2个断路器的“越级跳闸”、“选择性配合”,可是楼主说的这2个断路器根本不存在这2个情况,2个断路器属于同一级且不需要配合。
回复
33楼
规范的模糊,直接导致设计的混乱不堪。
同一条线路两端的断路器(或负荷开关)配置,我审图时发现有五花八门的做法(而且每种做法,设计人似乎都有一大堆理由支持):
1)前面的大,后面的小;
2)前、后一般大;
3)前面的小,后面的大;
4)前头设置断路器,后面为负荷(或隔离)开关。
显然,2)和4)属于人性化设计,且一般都符合规范。
回复
34楼
一般设计人员是不会这样设计的,因为这样越级跳闸.他们对负荷的等级及用户的选择有拓宽的考虑,所以没有人会这样做的!!
回复
35楼
回复