我们35KV变电站,在10KV、35KV消谐装置经常发谐振,不知是什么原因?请大家帮忙分析一下!每天多则有30次,少则有3~5次,10KV有两条出线,带了7000KW负荷。是200米电缆线路。
我们35KV变电站,在10KV、35KV消谐装置经常发谐振,不知是什么原因?请大家帮忙分析一下!每天多则有30次,少则有3~5次,10KV有两条出线,带了7000KW负荷。是200米电缆线路。
2楼
不知道你的消谐装置是什么型号(是否是带消弧线圈带自动调谐装置),是装在什么地方(现在一般都是装在PT的开口三角处),请你告诉我,我帮你分析一下!
回复
3楼
没有带消弧线圈,装在控制室公用屏上,北京清华紫光2161型
回复
4楼
是不是接线有问题
回复
5楼
北京清华紫光还生产消谐装置,而且你这个装置还装在公用屏上,挺奇怪的。你再查查看,这个消谐装置得说明书电子版你有吗?接线图有吗,传上来,大家共同看看帮你分析分析!
回复
6楼
可能再加一条线路或减一条线路
总之能改变一下线路参数的话
破坏谐振条件
谐振可以消失
我处110KV变电站10KV也经常一接地就发生谐振
并且一接地10KV电压互感器的高压保险就会熔断
后来在10KV电压互感器开口三角处加了个消谐灯泡
谐振还发生,但是保护再没有熔断过
回复
7楼
谐振一般是3U0引起的,检查
回复
8楼
最可行的我认为是改变参数!! 就是说在TV的开口三角上加上消偕装置!!
回复