注册指导书P9中讲到:当过电流不能满足要求而零序电流保护能满足要求,宜采用零序电流保护;当过电流保护和零序电流保护都不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。 不太清楚低压系统接地故障中的零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?请各位高人指点。
注册指导书P9中讲到:当过电流不能满足要求而零序电流保护能满足要求,宜采用零序电流保护;当过电流保护和零序电流保护都不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
不太清楚低压系统接地故障中的零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?请各位高人指点。
12楼
学习中 讲的都很好啊
详细解释 好
回复
13楼
哥们儿!我说的!
看清楚了!我是说从原理上分析,两者是一样的!
回复
14楼
产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。
8楼的这句话,是说零序过电流保护的整定 按无故障时的三相不平衡电流整定吗?
回复
15楼
通常按变压器低压侧允许的最大不平衡电流整定,对Y-y0接法的变压器,整定值不应超过低压侧额定电流的0.25倍。
回复
16楼
我认为可以这样理解: 漏电保护就是零序保护的一种而已, 只是应用在低压电气人身安全上. 零序的范围比漏电宽泛的多.
线路的不平衡都会产出零序, 不一定非要是接地的情况.
回复
17楼
楼上说的都有一定的道理,关键还是看在现实工作怎么样去应用。根据具体工作环境
回复
18楼
零序保护器的原理是Ia+Ib+Ic=0;而漏电保护器的原理是Ia+Ib+Ic+In=0;
零序电流保护是利用电流互感器检测三相的电流矢量和即零序电流Io,当线路上所接三相负荷完全平衡时Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡时Io=In;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Io=Id+In.
漏电电流保护,当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及于地相关联的技术构件即Ia+Ib+Ic+In不为零,此时数值为单相接地故障电流加正常泄漏电流。
回复
19楼
18楼的兄弟说的在点!
[
本帖最后由 seraphao 于 2008-12-3 15:26 编辑 ]
回复
20楼
D18楼兄弟:victory: :victory:
回复