喷淋消防泵的启动方式有哪几种?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月27日 09:11:47
只看楼主

泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?

泵房手动启动
消控室远程启动
通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
免费打赏
beyondlion
2011年06月07日 12:38:15
22楼
同意ls两位观点,
启动可以由压力开关控制自动启动或人工手动启动,但停止必须是人工手动控制停止;不可以由水位信号或者压力信号控制停泵。
回复
tanewguy
2011年08月25日 15:16:47
23楼
高手,可否告知你这段话的出处源自哪本资料?
回复
xiaofanghejian
2012年10月08日 22:06:54
24楼
消防火灾联动的时候如果消防主机复位还是可以停泵的哦
回复
beyondlion
2013年01月18日 09:31:22
25楼

请问哪本规范有规定?
回复
b66c66
2016年06月21日 09:47:11
26楼
beyondlion 发表于 2011-5-30 21:34 谢谢,有一点疑问:消防泵不可以通过消控中心远程停泵的吧?只能人工停泵?控制中心可以停泵也可以启泵

shjangyangpump:对的 现在消防规范明确规定,不能自动停泵

回复
shjangyangpump
2022年04月17日 10:25:29
27楼

消防水泵常见启动方式:消防直接启动、消防星三角降压启动。bc53e8844eaf417796cc0479f1152f8.jpg

回复

相关推荐