今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??
这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
32楼
没错!不行!
回复
33楼
打死也不行啊 难过哦!在配电房里做灭火器是正确的
回复
34楼
不可以。
回复
35楼
不行啊,大哥
回复
36楼
不行~~能通过审查,我怀疑审人员是设计人员的亲戚或者他们之间有些勾当!!!
甚至审查人员根本不懂规范
回复
37楼
严禁,看电规范
回复
38楼
不行滴。配电房只设计气体灭火系统。
回复
39楼
不可以的
回复
40楼
看得出这个消火栓是用来灭配电房的火的,但配电房一旦着火水能灭吗?这时水只能“纵火”,审查通的过,因为审图人没有水平,或者没留意。不过最没水平的还是这个设计者!
回复
41楼
除配电房外,还有一些不宜设置消火栓和水喷淋的,如计算机房、银行票据等。