请教高手,高压真空断路器是否有进出电端头的的规定,有一次在有个配电室,看到他们的进电是从真空开关的下端头进入的,所以请教大家,这样的进电是否正确?[ 本帖最后由 lgcbank 于 2011-5-26 22:48 编辑 ]
请教高手,高压真空断路器是否有进出电端头的的规定,有一次在有个配电室,看到他们的进电是从真空开关的下端头进入
的,所以请教大家,这样的进电是否正确?
[
本帖最后由 lgcbank 于 2011-5-26 22:48 编辑 ]
2楼
我个人认为:只有过流、短路保护的断路器是不分电源侧负荷侧的,如果带PT电压互感器实现自动过压保护的那就要PT接电源侧。
回复
3楼
上触臂是进行端、下触臂是进线端都可以
回复
4楼
没有区别的。
回复
5楼
只要有电流保护都可以
回复
6楼
高压真空断路器没有规定必须在上端或下端是进线的。可以根据现场使用情况确定。特别是母联开关,哪一端是进线啊?
回复
7楼
我们用的高压进线柜都是采用的下进上出方式,见过的多数都采用这种方式。
回复
8楼
“我们用的高压进线柜都是采用的下进上出方式,见过的多数都采用这种方式。”
谢谢楼上各位大侠的指点。 说实话,搞了很多年配电,特别是双电源高压母联柜,他们都是从下端进电(来自于外部的10kv供电,不同的变电站),也没觉得不正常。可有次,某学生问我,这样进电,能行吗?说:“小型的空气开关都分上下端进电的,也有过流保护的。
我在真空断路器相关的说明中的也没看到过有进出电端的规定。虽然实际见了不少,可理论上的规定心中没有数。
向大家学习。
回复
9楼
个人觉得低压开关和高压真空接触器在这个问题上没有可比性。
这个问题和开关分合时候的拉弧有关。举个例子,VS1断路器有QF断路器辅助开关,拆开断路器面板,可以看到一组开关连到断路器机构上。以前遇到过一种情况,断路器好好的,竟然把QF辅助点烧了。最后落实原因,就是因为进线方向接错了。
回复
10楼
那么,请问大侠,真空断路器是否无所谓进出电方向。
向你学习。
回复
11楼
高压真空断路器能不能两端进线以及能否倒装,最好咨询你所选断路器的厂家。每个厂家是不一样的。
这个没法子根据型号判断,要根据厂家意见,你可以看下厂家提供的样本典型配电方案中是否有反接 倒装的设计方案。
回复