关于消防负荷的双电源是否都必须用矿物绝缘电缆
richard258
richard258 Lv.3
2011年05月26日 22:38:14
只看楼主

消防负荷的双电源(市电常用电源+发电机组应用备用电源)是否都必须采用矿物绝缘电缆,市电常用电源可否改用WDZA型电缆?因为火灾发生后,市电回路电源会被切断,发电机组备用电源开启供电消防负荷。附图:

消防负荷的双电源(市电常用电源+发电机组应用备用电源)是否都必须采用矿物绝缘电缆,市电常用电源可否改用WDZA型电缆?因为火灾发生后,市电回路电源会被切断,发电机组备用电源开启供电消防负荷。
附图:

无标题.jpg

免费打赏
nanjingfenyuanshi
2018年03月09日 09:38:08
12楼

可以不用矿物电缆,但要采用耐火电缆。普通电缆不行。

回复
weizhaoxue1983
2018年03月12日 14:15:29
13楼

江苏这边审图,要求用矿物质绝缘电缆。

回复
饶石1515
2018年04月14日 09:09:21
14楼

路过瞧瞧,借鉴借鉴。

回复
太白云渡
2018年04月15日 23:50:59
15楼

当然不是啦,矿物质绝缘电缆的使用在防火规范中有明确规定的。

"10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。"

太白云渡

此处明确了,并未区分主、备回路。所以不管是主用还是备用回路,只要是消防负荷均需要满足以上规范的约束。

回复
xycql9395
2018年04月16日 08:49:43
16楼

学习了!谢谢各位的分享。

回复