消防负荷的双电源(市电常用电源+发电机组应用备用电源)是否都必须采用矿物绝缘电缆,市电常用电源可否改用WDZA型电缆?因为火灾发生后,市电回路电源会被切断,发电机组备用电源开启供电消防负荷。附图:
消防负荷的双电源(市电常用电源+发电机组应用备用电源)是否都必须采用矿物绝缘电缆,市电常用电源可否改用WDZA型电缆?因为火灾发生后,市电回路电源会被切断,发电机组备用电源开启供电消防负荷。
附图:
2楼
请各位前辈解答,谢谢。
回复
3楼
盼望有老师来解惑!
回复
4楼
两天不来,帖子就被淹了。
回复
5楼
我觉得你的理解有偏差吧
回复
6楼
切断的是非消防负荷,而不是消防负荷里的市电回路。。。。。。
回复
7楼
楼主理解上有偏差
同意楼上的,再者,你还要考虑消防验收这块
回复
8楼
消防负荷的电缆用耐火电缆足够了不一定要用矿物质电缆的呢。
回复
9楼
民规13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
是否使用矿物绝缘电缆,取决于你的建筑物分级情况。如果确定是特级,那两路都需要是矿物绝缘的。火灾发生时,市电回路并不会切断,切断的是非消防电源,如普通空调,商品普通照明等等
回复
10楼
按你这个图纸看的水泵容量来看,工程小不了,还是老老实实按设计的BTTZ做吧