请教下这个系统
hqs1234562002
2011年05月26日 19:41:24
来自于采暖供热
只看楼主

希望有高手帮我分析下这个系统,控制问题非常麻烦,存在安全隐患,求解决方法

希望有高手帮我分析下这个系统,控制问题非常麻烦,存在安全隐患,求解决方法

混合器.jpg

免费打赏
hqs1234562002
2011年05月27日 08:57:15
2楼
没人做过这个系统么
回复
zeelov
2011年05月27日 14:11:44
3楼
压力传感器
回复
hqs1234562002
2011年05月27日 14:20:20
4楼
电动调节阀反应滞后,一般从全开到全关需要20-100秒,当开个别水龙头时,温度急速上升,容易发生烫伤事故。
回复
hqs1234562002
2011年05月27日 14:20:59
5楼
要压力传感器干嘛呢
回复
fine_2009
2011年05月27日 14:59:13
6楼
不应该这样直接使用,应加个水箱做为缓冲。
回复
zhangluochen
2011年05月28日 22:41:44
7楼
学习中,第一次遇见。
回复
zhouxiaob
2011年05月29日 10:05:10
8楼
有汽源的采暖系统可用,需要循环泵,还要高位膨胀水箱,蒸汽加入后,会从高位水箱溢流,可回到锅炉软水箱备用。进汽装自力式温控阀,可控制水温。
回复
moon554975840
2011年05月30日 09:22:06
9楼
主要还是电动调节阀反应有延迟,稍有不慎,容易烫伤人
回复
wuyaxi
2011年05月30日 11:33:23
10楼
那个几楼说的挺对的,加一个水箱感觉能解决问题
回复
zhaowenliangde
2011年05月30日 17:40:43
11楼
应加一个热水箱,这样安全一些。
回复