喷淋头打压问题
wangding1026
2011年05月26日 11:58:22
只看楼主

向各位前辈请教下几个关于喷淋打压的问题:在打压的时候,要有进水的地方、排气的地方、排水的地方,最高点用来排气,请问怎么才可以找到最高点,进水的地方又是选的哪个地方,有什么要求吗,排水的地方又怎么选用。还有稳压增压的时候,最不利点怎么解释,又是怎么找的。希望大家尽情讨论,给点建议

2011年05月26日 12:47:24
2楼
在设计图、施工图上会有末端试水装置,该装置包含压力表和试水接头。在水力计算设计时,该装置是设计在最不利点(即:压力最低点)。故此,安装该装置的地方就是最不利点。至于进水的地方,可以从报警阀进水,也可以在管网侧找一个点进水。
回复
lindy32
2011年05月27日 15:43:15
3楼
进水,排水的地方顺便选,主要是要方便自己操作。
在最高点设置排气阀。
最不利点,是需要计算的,但粗略地估算,就是从报警阀到出水点管路最长的哪一点。
回复
wangding1026
2011年05月27日 16:39:45
4楼
最高点在现场怎么可以找到啊?
回复
wittey
2011年05月31日 14:08:12
5楼

最高点肯定是在最高的建筑层面上喽,最远点就要看管线的走向了,距离报警阀最远的点就是最不利点
回复
modaoji
2011年05月31日 17:38:57
6楼

支持楼上
回复