【求解】为什么sf6负荷开关柜上要加断路器
lhp2011
lhp2011 Lv.2
2011年05月26日 11:31:03
来自于断路器
只看楼主

请知道的朋友告诉我下,谢谢

请知道的朋友告诉我下,谢谢
免费打赏
tsstdq
2011年07月31日 22:06:23
22楼
中国式习惯,只有断路器是硬道理
回复
crazy_eric
2011年08月02日 00:36:04
23楼
自我认为:
1、负荷开关无法开断短路电流,加了断路器,可安装电流保护继电器,由断路器开关短路电流。
2、代替了隔离开关的作用。
3、防止误操作和延长断路器的使用寿命。应为断路器和负荷开关都具有短路关合的功能。在合了断路器后,你可以放心去合负荷开关。即使合闸在故障点上,也不怕。关合分配到了负荷开关上,可适当增加断路器的寿命,也可以把断路器的成本降下来。。
回复
fuyue721
2011年08月21日 09:53:45
24楼
一般都是断路器+隔离开关。负荷开关+断路器的没见过。有负荷开关就没必要用断路器了,如果下一级是变压器的话,有负荷开关+熔断器组成变压器保护。
回复
gyy.kf
2011年08月21日 11:03:25
25楼
支持,就是当隔离开关用的。是厂家没有合适的隔离开关,才选的负荷开关。
回复
ggcn
2011年08月26日 10:18:53
26楼
我也这样理解。呵呵