【求解】为什么sf6负荷开关柜上要加断路器
lhp2011
lhp2011 Lv.2
2011年05月26日 11:31:03
来自于断路器
只看楼主

请知道的朋友告诉我下,谢谢

请知道的朋友告诉我下,谢谢
免费打赏
wyffirst
2011年05月30日 16:21:40
12楼
路过 学习了
回复
hcs_cai
2011年05月30日 19:51:28
13楼
基本上负荷端都是加断路器来使用的
回复
yhm6207
2011年05月31日 08:38:16
14楼
SF6开关坏了怎么办?不可能让上级开关站给你隔离吧。
回复
bmwz7
2011年05月31日 19:18:14
15楼
不会吧,有负荷开关,就不要加断路器了!如果加柜型就很大了,也不实际!
回复
sjashj
2011年06月02日 08:49:30
16楼
路过,学习了
回复
zhang4000
2011年06月02日 21:01:15
17楼
你的意思我没太看懂,简单说一下看对不对啊。SF6开关是利用SF6气体灭弧和绝缘介质的一种断路器,他的优点是开断能力强,加断路器是起到断路保护和过流保护的作用。
回复
lhp2011
2011年06月09日 10:29:46
18楼
他在出线上已经有熔断器保护了不是
回复
chhack
2011年06月10日 14:12:12
19楼

表示同意。不过也有不装的。
回复
yujian0112
2011年06月10日 15:19:40
20楼
负荷开关上级没必要加断路器,除非考虑我负荷开关坏的时候,可以分掉断路器检修,呵呵
回复
hojoon75
2011年07月30日 20:10:49
21楼
SF6负荷开关柜我们一般采用三工位开关+熔断器结构,在环网柜中很少采用断路器的。