[请教]钢梁与砼柱刚性联接,弯矩对砼柱的影响如何
ahhuicao
ahhuicao Lv.3
2006年05月06日 19:18:21
只看楼主

如题,框架混凝土柱中部加钢梁!!(单层结构改双层) 株距7200x7200, 混凝土柱600x600 因为是单边加层 , 作刚节弯矩对混凝土柱的影响必然会比较大, 那么这个弯矩对原结构 有什么影响呢? 需要做什么处理么?? 谢谢,呵呵!

如题,框架混凝土柱中部加钢梁!!(单层结构改双层)
株距7200x7200, 混凝土柱600x600
因为是单边加层 , 作刚节弯矩对混凝土柱的影响必然会比较大,
那么这个弯矩对原结构 有什么影响呢? 需要做什么处理么??

谢谢,呵呵!

1146914289614.JPG

免费打赏
seuandy
2006年05月15日 18:53:52
2楼
柱弯矩不会改变太大吧 由竖向力作用下的分层法可知
回复
潇潇夜雨
2006年05月16日 11:48:10
3楼
其他的不说,好像要做成刚结只是一种理想状态吧,实际上现有的加固方法作出的钢梁和混凝土柱的节点最好的状况是部分的考虑刚性而已,完全刚结不管是技术上还是经济上都不太现实。
回复