我在做设计,由于所限定的工程占地面积不够大,所以我把调节池的水深由原来的2.5m改到5m。我看过书说一般水深为2m左右。所以现在我不知道怎么办。改到5m以后我的占地面积就够用了。大家来教教我啊~
我在做设计,由于所限定的工程占地面积不够大,所以我把调节池的水深由原来的2.5m改到5m。我看过书说一般水深为2m左右。所以现在我不知道怎么办。改到5m以后我的占地面积就够用了。大家来教教我啊~
2楼
调节池水深加深没什么关系的,不过要考虑结构啊?
回复
3楼
要考虑到调节池和反应池之间的水流是否顺畅~~
要考虑高度差,不能使调节池有死水区啊~
回复
4楼
水深一点,问题不大,高差也不是问题,用泵打不就好了。经物化后初沉池的泥可以直接回流还可以起到初步絮凝作用哈,应该没有问题啊
回复
5楼
水深不是问题,一般要曝气的
回复
6楼
你这是什么水呢?如果太深了还是应该曝一下气
回复
7楼
哪本书上说调节池水深是2米,误人子弟啊!水深要根据你的占地面积和来水水位标高,保证一定的有效水深,主要参数是停留时间。值得注意的是搅拌防止沉淀的设计,一般有曝气和搅拌机等设备。
回复
8楼
调节池水深好象也不能超过一定的限值哦.太深,不利于混合.下层水流出要很长时间.
回复
9楼
其实调节池的水深和你的设计是不矛盾的。
但是调节池的深度增加了你所选用的泵的扬程也需要相对的增加。
而且设计时要考虑泥土的性质和受压情况。
回复
10楼
调节池5米深,我们做过的,工艺方面不用担心的。
回复
11楼
没有听说过调节池考虑水深的,只有考虑停留时间,占地面积等,怕沉淀加鼓风搅拌不就解决了
回复