断路器和电表该如何的选用?
cmsyqy
cmsyqy Lv.2
2006年05月06日 16:24:49
来自于断路器
只看楼主

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!
免费打赏
zyzylz
2006年05月06日 17:34:26
2楼
电流太大加一个电流互感器,再接电表就没有问题了~~~~~
回复
renlili2005
2006年05月06日 21:40:48
3楼
ni 你真有才呀
回复
zhao123456
2006年05月07日 07:47:25
4楼
原来应该就配着电流互感器,否则说明原设计很不合理!应看看互感器的变比.
回复
tnazxc
2006年05月07日 08:20:11
5楼
应配3个200/5A电流互感器。
回复
chenghuangjulv
2006年05月07日 08:46:14
6楼
楼主的事件叙述有点问题!
从上面的意思来看,是你加大了负荷,所以短路器更换大的,电能表也要配合更换合适的!
如负荷不变,仅仅换了短路器就没有必要更换电能表!
回复
yunping
2006年05月07日 13:11:42
7楼
断路器容量增大难道电度表不考虑吗?我想该费用你是不能节约的。
回复
dllensong
2006年05月07日 15:51:04
8楼
就像五楼说的,加3个200/5电流互感器,原来的3*5(20A)电度表可以接上去。不过电表的字不再是1:1了,要X系数了。
回复
xin20019
2006年05月07日 16:03:26
9楼
断路器和电表没必然关系把,断路器只和实际负荷有关,电度表也只和实际负荷有关
回复
xueqingsong
2006年05月07日 20:25:58
10楼
3*5*20A电表还能与互感器安装吗?我还头一次听说呢
回复
cmsyqy
2006年05月08日 18:18:07
11楼
现在是原来没有装互感器,要加装的话如果装3*200/5A的互感器的话原来3*5.20A的电表就可以了吗,如果我不想装互感器的话直接装180A的断路器,那我的电表会不会烧了啊。我怕烧了到时候就麻烦了。谢谢大家给我的意见。我现在是很想知道不装互感器的话我的电表要不要加大啊。
回复

相关推荐

APP内打开