如题,只是不一,排放位置不同,还是按设计原理图布的端子,往往增加一些内部元器件的连接端子,请问成套的弟兄们,你们的端子图的习惯排法是怎样的?一直想画与开关柜实际布置一致的端子图,这样电气检修的弟兄们看图会方便些。

如题,只是不一,排放位置不同,还是按设计原理图布的端子,往往增加一些内部元器件的连接端子,请问成套的弟兄们,你们的端子图的习惯排法是怎样的?一直想画与开关柜实际布置一致的端子图,这样电气检修的弟兄们看图会方便些。
dylan3940
2011年05月26日 11:01:13
2楼
设计院设计了,就按设计院的来,除非设计院设计错了,再改。
有改动,都要给设计院发一份确认函。不要擅自修改,哪怕你的方案是对的是好的。
回复
淮岸听风
2011年05月26日 14:40:44
3楼
设计院是画出需要向柜外引接的线,有时柜内部元件如温、湿度计、照明灯、状态显示器、加热器等,不需要外引的线,开关柜厂家往往都是各家有各家的排法。
回复
datian611
2011年05月26日 15:26:16
4楼
这个 值得 研究一下
回复
zxiaohai
2011年05月27日 08:14:15
5楼
回复
yugzh168
2011年05月27日 08:36:36
6楼
可以把设计院的设计给成套厂,要求按设计制作。
回复
lifd
2011年05月27日 08:51:09
7楼
应该完全按设计院的图纸走,如果要增加端子,也只能加附加端子,最起码要保证外接电缆的端子号一一对应
回复
tydqlhl
2011年05月27日 15:21:01
8楼
回复
gabgyso
2011年05月27日 16:20:28
9楼
路过学习学习
回复
zggyfang
2011年05月27日 22:32:32
10楼
我们厂一般都没有按设计院的端子排图实行,主要是设计院给端子图一般只有外引缆的端子,而柜内还有很多线需要在端子排过度,最终成套厂也有出厂图纸,图纸上的外引缆一般会标的很清楚,基本都能满足设计院图纸要求,现场也有反馈让成套厂出电缆清单的,但很少出现。
回复
zhangweixin68n
2011年05月28日 11:18:19
11楼
成套设备内部接线可以根据接线需要适当变动,外引电缆端子最好不要随便改动,设计院可以把所有外引电缆的端子与柜内接线端子分开设置。柜内接线端子由厂家根据需要设置,外引端子按设计院图纸排列,便于日后安装接线。
回复