我单位315kva变压器,10路12KVAR的补偿,先用设备主要为深水泵,负荷为214kw,附带一些办公楼照明。无功功率表一直转的飞快,不投电容的时候,补偿器上的功率因数显示为0,10路12KVAR的补偿全部投入,功率因数显示0.60。不知什么原因,那位专家给看看,不胜感激。[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-5-28 14:57 编辑 ]

2011年05月25日 16:48:29
2楼
什么样的功率因数表?取样信号接的正确不正确?
回复
一指慢
2011年05月25日 16:57:16
3楼
细查一下取样信号。
另:“再不投电容的时候”
是否为在字之误?
回复
state-grid
2011年05月25日 18:49:50
4楼
检查取样信号是否接反,取样电流和电压是否有同相(一般来讲电流电压不同相,但也有取同相的补偿器),另外有的补偿器在功率因素为1的时候显示00
回复
好运常在
2011年05月25日 19:17:23
5楼
有的补偿器在功率因素为1的时候显示00,没用过,以后注意一下。
回复
tjgr123
2011年05月26日 08:16:23
6楼
补偿器是威斯康的,取样信号接的应该是正确的。都有哪些情况会造成无功功率过高啊
回复
tjgr123
2011年05月26日 08:18:31
7楼

是否为在字之误,是的。不投电容的时候
回复
huaxin518-gyb
2011年05月26日 09:59:33
8楼
电容不投切,无功肯定高。可先手动投切电容柜,看看是否正常。正常的话,再找自动投切的问题,我的经历里无功功率补偿器电压回路里有一保险烧毁,造成电容柜不投切。谨举一例,供参考。
回复
姜振祥
2011年05月26日 10:12:08
9楼
哈哈 首先你的检查接线是否正确,其次是参数设置是否正确。那就手动和自动分别试验一下啊。
这么操作几乎就能排除故障啊
回复
qian68747
2011年05月27日 14:54:38
10楼
查补偿控制器,查取样电流互感器,取样电压。最后查电容是否有坏的。
以前我工作一个单位电容老是不补,手动投入过补偿后开自动,反而再补偿。这是电流取样线接反了。我琢磨几个月才想出来的。但也是在里面比我早进去的人一直说正常,用电少不用补偿。一帮吃饭的家伙。做了两年后走了。就是找不到有伯乐的单位,苦啊!!!
回复
tjgr123
2011年05月28日 10:15:28
11楼

感谢各位的无私帮助,问题解决了