电容补偿为什么显示为0
tjgr123
tjgr123 Lv.2
2011年05月25日 16:32:29
只看楼主

我单位315kva变压器,10路12KVAR的补偿,先用设备主要为深水泵,负荷为214kw,附带一些办公楼照明。无功功率表一直转的飞快,不投电容的时候,补偿器上的功率因数显示为0,10路12KVAR的补偿全部投入,功率因数显示0.60。不知什么原因,那位专家给看看,不胜感激。[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-5-28 14:57 编辑 ]

2011年06月05日 21:04:42
12楼

苏州联高科技的,它采用2位七段显示器,功率因素0.9的话它显示90,当功率因素为1时应该显示100,但它只有两位显示,故只显示00