【求解】设备选型的问题
zengtaiwu
zengtaiwu Lv.2
2011年05月25日 12:01:43
来自于中央空调
只看楼主

1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。

1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?
2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?
3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?
另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。
风机盘管图.jpg

风机盘管图.jpg

免费打赏
imummyi
2011年05月26日 12:40:28
2楼
传下电子版吧,这个看不太清!

办公室的这个你是下送的还是侧送的?

机组负荷就按总冷负荷来选就行!新风机组是全热的?
回复
niujiaxin
2011年05月26日 14:01:17
3楼
设备选型也是让我挺迷惑,渴求大侠不吝赐教
回复
hsp22088
2011年05月26日 14:46:05
4楼
我也是迷惑的,大侠赐教一下
回复
ww2201
2011年05月26日 14:46:54
5楼
看不清除,发个电子版的吧,你说的我也不大明白,你得工程在哪里啊? ww2201@163.com
回复
ye-1983
2011年05月26日 14:58:57
6楼
如果商场做全新风系统的话,主要考虑新风量来选型,机组按总冷负荷来,
而办公室的新风机组一般是按每个人的新风量来选,或是换气次数来选新风量,你发的图纸看不清楚.
回复
一吟一咏
2011年05月26日 15:25:13
7楼
新风机放在右上角的卫生间吧 嘿嘿~~
回复
ferver_777
2011年05月26日 18:04:50
8楼
lz需要明白空气的处理过程就知道该如何选型了
如果是全新风就只有新风负荷了
如果有回风,就要按混风状态计算了
回复
yashironi
2011年05月26日 18:29:58
9楼
全空气系统按风量来选末端设备,风量是按计算出来的负荷推算出来的,比如一次回风系统,制冷设备是按所有末端设备的总和冷负荷来选型的。
新风一般办公区是一个人30m3/h来算的,风机盘管是按算出来的风量选型的
回复
zhangwenzhi1985
2011年05月26日 20:12:15
10楼
新风机组肯定是用新风负荷加新风量选,至于说放哪里,你自己觉得怎么放好,就怎么放了
回复
kk82521169
2011年05月26日 21:51:50
11楼
别用鸿业了 用来用去把自己害了
别人问你什么都不会
回复

相关推荐