1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。
1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?
2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?
3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?
另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。
2楼
传下电子版吧,这个看不太清!
办公室的这个你是下送的还是侧送的?
机组负荷就按总冷负荷来选就行!新风机组是全热的?
回复
3楼
设备选型也是让我挺迷惑,渴求大侠不吝赐教
回复
4楼
我也是迷惑的,大侠赐教一下
回复
5楼
回复
6楼
如果商场做全新风系统的话,主要考虑新风量来选型,机组按总冷负荷来,
而办公室的新风机组一般是按每个人的新风量来选,或是换气次数来选新风量,你发的图纸看不清楚.
回复
7楼
新风机放在右上角的卫生间吧 嘿嘿~~
回复
8楼
lz需要明白空气的处理过程就知道该如何选型了
如果是全新风就只有新风负荷了
如果有回风,就要按混风状态计算了
回复
9楼
全空气系统按风量来选末端设备,风量是按计算出来的负荷推算出来的,比如一次回风系统,制冷设备是按所有末端设备的总和冷负荷来选型的。
新风一般办公区是一个人30m3/h来算的,风机盘管是按算出来的风量选型的
回复
10楼
新风机组肯定是用新风负荷加新风量选,至于说放哪里,你自己觉得怎么放好,就怎么放了
回复
11楼
别用鸿业了 用来用去把自己害了
别人问你什么都不会
回复