1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。
1.设备层机房里面选的是制冷设备。是按鸿业算出来的总冷负荷取的么?
2.我前三层是商场,我用全空气系统,有空调机房,这里的选型我是按每层的总冷负荷和新风量选?还是按新风量和新风负荷选?或者是什么?
3.我后面几层是公寓式办公室,我用风机盘管加新风系统,这里的选的新风机组又是按什么选呢?总冷负荷和新风量?还是新风负荷和新风量?
另外我发一张我布置的风机盘管的图,由于新风机组没地方放,我准备用吊顶放在中间的走道中,由外面借个接个风管过来可以不?还有我的风盘布置有问题的请指出来,谢谢。
12楼
如果是办公室,则新风只是满足室内卫生标准要求,可以按每个人30m每h风量计算,然后按焓湿图算负荷,校核选择的新风机组冷量和风量是否满足要求,商场全空气系统设计,是按总负荷算风量,然后新风比设定,这里要说明的就是新风口和新风管要尽量大一些,可和送风口一样大,这样过渡季节可以全新风运行,节能
回复
13楼
1、机房冷水机组装机容量应该按负荷计算选择,含新风负荷。
2、商场选空调机组按各层负荷选,包括新风负荷。
3、新风机组选择风量应该按满足人员卫生标准要求的最小新风量选择。在焓湿图上画一下新风的处理过程,确定送风状态点,计算冷量。
回复
14楼
各末端设备冷量总和是要大于冷水机组冷量的
回复
16楼
同意12楼的看法。“如果是办公室,则新风只是满足室内卫生标准要求,可以按每个人30m每h风量计算,然后按焓湿图算负荷,校核选择的新风机组冷量和风量是否满足要求,商场全空气系统设计,是按总负荷算风量,然后新风比设定,这里要说明的就是新风口和新风管要尽量大一些,可和送风口一样大,这样过渡季节可以全新风运行,节能”
回复
17楼
新风机组可以用吊顶的,吊在走廊里。
回复
18楼
我也很迷惑
回复
19楼
对于第一问可以肯定是的,下面的我就不清楚了!
回复
20楼
办公室的这个你是下送的还是侧送的?
机组负荷就按总冷负荷来选就行!新风机组是全热的?
回复
21楼
楼主可以看看,暖通教材上关于空气处理过程,就知道了。风机盘管的选型是用风机盘管的风量和冷量选型的,新风机组是用新风量和新风负荷来确定的。
回复